Los bericht bekijken
Oud 4 maart 2017, 21:15   #122
PeterCC
Minister
 
Geregistreerd: 2 december 2007
Berichten: 3.197
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee Bekijk bericht
Is er hier een specialist sterkstroom die ons kan vertellen hoe dik zo'n 350 kW kabel gaat zijn en of je dat vanaf een gewone electriciteitscabine kan leggen.
Met DC, dus 1 fase.

De stroom = vermogen gedeeld door de spanning.

Stel:
Vermogen is 350kW = 350.000W
Spanning is 800V => stroom is 437,5A

Een kabel die 437,5A stroom kan verwerken daarvan moet de doorsnede minstens 43,75mm² bedragen (aan 10A/mm²).
Dan heb je een kabel nodig met diameter van 7,5mm.

Dat is wellicht iets te optimistisch gerekend.
Die 10 A/mm² geldt voor klassieke elektrische installaties tot typisch een 50A.

In feite neemt de maximaal toelaatbare A/mm² af met toenemende diameter.

Dat zit zo:

De Ohmse verliezen in de draad gaan met de doorsnede van de draad, ze zijn omgekeerd evenredig met het kwadraat van de diameter. Een verviervoudiging van de stroom kan je compenseren met een verdubbeling van de diameter.
Tenminste wat de Ohmse verliezen betreft.
Maar de draad moet die Ohmse verliezen wel kwijtgeraken: koeling.

De koeling van de draad loopt evenredig met het buitenoppervlak, en dat gaat evenredig met de diameter. Bij verdubbeling van de diameter verdubbelt de koeling, niet genoeg om de Ohmse verliezen bij een constante A/mm² te compenseren.

Je vindt dat terug in deze Amerikaanse normen ( http://www.engineeringtoolbox.com/wi...ges-d_419.html )

437,5A staat niet in de lijst, 415A wel en daarvoor heb je een kabel van 15mm diameter nodig. Massieve koper kabel welteverstaan.

Natuurlijk, daar bovenop komt de vraag hoe vaak dat Amperage wordt gebruikt. De norm is opgesteld voor continu gebruik.
PeterCC is offline   Met citaat antwoorden