Los bericht bekijken
Oud 29 oktober 2008, 20:58   #28
Yves38
Parlementsvoorzitter
 
Geregistreerd: 7 maart 2008
Berichten: 2.035
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Steben Bekijk bericht
ik heb het eens opgezocht= warmtegeleiding thermoblok
= 0.28 Watt/meter*Kelvin (= meeste argexblokken trouwens)

Standaard hedendaagse snelbouw =< 0.6 W/mK/W
Standaard hedendaagse isolatieplaten =< 0.04 W/mK

We gaan de spouw buiten beschouwing laten (sterke ventilatie)

14cm snelb + 6cm isolatie =
overgangsweerstand binnen + 0.14/0.6 + 0.06/0.04 + overgangsweerstand binnen=
0.125 + 0.084 + 1.5 + 0.04 = 1.75 m²K/W = "R" warmteweerstand = 1/U(k)
U (of oude "k") (warmtedoorgang wand)= 1/R = 0.57 (net lager dan opgelegde norm (0.6)!)

19cm thermoblok =
overgangsweerstand binnen + 0.19/0.28 + overgangsweerstand binnen=
0.125 + 0.68 + 0.04 = 0.85 m²K/W = "R" warmteweerstand = 1/U(k)
U (of oude "k") (warmtedoorgang wand)= 1/R = 1.18 (niet toegelaten >> 0.6)

30cm cellenbeton(YTONG) =
overgangsweerstand binnen + 0.30/0.18 + overgangsweerstand binnen=
0.125 + 1.67 + 0.04 = 1.84 m²K/W = "R" warmteweerstand = 1/U(k)
U (of oude "k") (warmtedoorgang wand)= 1/R = 0.54 (beter dan eerste geval)
Ik vind het feit dat je een spouw beschouwt als sterke stroming, niet correct. Verder is 6cm meer dan de normale spouw en zit de volledig spouw vol met isolatie wat mijns inziens problemen met vocht oplevert.

Wat als je ervan uitgaat dat de spouw geen sterke ventilatie heeft ?
Yves38 is offline   Met citaat antwoorden