Waar ik werk staat een hoogbejaarde UPS (18jaar oud) van zo'n 80Kwu. Die is nu aan zijn 4de set accu's. Die heeft geen enkel probleem met op en afschakelend net noch met frequentie-shifts.
De truk, de accu staat altijd tussen het net en de omvormer. Als het net uitvalt, blijft de accu gewoon stroom leveren aan de omvormer, maar de lader, die doet het gewoon even niet.
Inefficiënt, ja. Maar geen gezeik met de kringen die na de omvormer staan.
__________________
De meeste mensen gaan naar het werk om geld te krijgen, niet om het te verdienen.