Los bericht bekijken
Oud 29 oktober 2008, 13:51   #25
Steben
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Steben's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 3 februari 2006
Locatie: Zulte - temidden de Vloanders
Berichten: 17.903
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Yves38 Bekijk bericht
Thermoblokken bijv.
ik heb het eens opgezocht= warmtegeleiding thermoblok
= 0.28 Watt/meter*Kelvin (= meeste argexblokken trouwens)

Standaard hedendaagse snelbouw =< 0.6 W/mK/W
Standaard hedendaagse isolatieplaten =< 0.04 W/mK

We gaan de spouw buiten beschouwing laten (sterke ventilatie)

14cm snelb + 6cm isolatie =
overgangsweerstand binnen + 0.14/0.6 + 0.06/0.04 + overgangsweerstand binnen=
0.125 + 0.084 + 1.5 + 0.04 = 1.75 m²K/W = "R" warmteweerstand = 1/U(k)
U (of oude "k") (warmtedoorgang wand)= 1/R = 0.57 (net lager dan opgelegde norm (0.6)!)

19cm thermoblok =
overgangsweerstand binnen + 0.19/0.28 + overgangsweerstand binnen=
0.125 + 0.68 + 0.04 = 0.85 m²K/W = "R" warmteweerstand = 1/U(k)
U (of oude "k") (warmtedoorgang wand)= 1/R = 1.18 (niet toegelaten >> 0.6)

30cm cellenbeton(YTONG) =
overgangsweerstand binnen + 0.30/0.18 + overgangsweerstand binnen=
0.125 + 1.67 + 0.04 = 1.84 m²K/W = "R" warmteweerstand = 1/U(k)
U (of oude "k") (warmtedoorgang wand)= 1/R = 0.54 (beter dan eerste geval)
__________________
Baarle Werkgroep
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door duupje
Steben is nen goeie kerel
leve de manmanman club

Laatst gewijzigd door Steben : 29 oktober 2008 om 13:53.
Steben is offline   Met citaat antwoorden