Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
Mijn ervaring met een groter systeem, het is gewoon rommel.

Lang de andere kant, de architecten van dat modern gebouw hebben een aantal ideëen gecombineerd en het totaalpakket verkocht als zijnde het neusje van de zalm.

Een onderzoekscentrum voor voedseltechnologie zelfs. Vele Blegische en EU subsidies zijn er voor gekregen.

Maar... Na een paar weken heeft de dienst faciliteiten het sanitair/WC's op de onderzoeksvloeren moeten afkoppelen van de regenwatervoorziening, de kans op vreemde besmettingen via het gefilterde en gechloreerde regenwater was te groot volgens de onderzoekers.
(de echte reden, het regenwater in de WC's was grijzig, er kwamen vreemde sporen in de WC potten, en het rook zeer zwak naar bleekwater, en dat vonden de onderzoekers niet prettig.)

Diezelfde dienst moest ook elke 2 dagen de veel te klein bemeten fijnmazige en carbonfilters* - na de pompen- vervangen. Niet reinigen, niet regenereren, maar elke 2 dagen €328 aan filters vervangen, het werkuur niet meegeteld.
(moest voor 06u gebeuren, anders was er kans dat iemand niet kon doortrekken)
* Die carbonfilters waren de oorzaak van de flauwe schijn van grijs in't water en de sporen in de WC potten.
De flauwe bleekwatergeur is ook normaal, er staat een ontsmettingsinstallatie op die bij elke activatie van de pompen een beetje natriumhypochloriet injecteert. Eerst na de filters, maar dat gaf dus klachten. Na een aanpassing was het voor de filters, en blijkbaar kon de fijnmazige "groffilter" er niet tegen.

Waarom waren die filters zo snel vuil? Awel, het dubbel geïsoleerde, in wit EPDM uitgevoerde groendak verloor wel wat aarde en zelfs mos door de regenwaterafvoer en drainagebuizen.
Het installeren van 24 groffilters op alle bereikbare regenwaterafvoerbuizen werd overwogen, maar na 6 jaar is nog geen budget voor voorzien.

Een grotere voorfilter installeren op de tank zelf....
De tank is onbereikbaar onder het gebouw. De funderingspalen waren geheid, de grote betonnen tank geplaatst, de aansluitingen voorzien, en dan is de betonnen structuur geplaatst. 1 van de horizontale steunen loopt dwars over het mangat.

En de Grundfos pompen/automatische overschakeling naar stadswater, awel, dat zijn lawaaierige, onderhoudsgevoelige krengen. (de vlotters zijn zeer gevoelig aan kalkaanslag, en normaal gezien is dat met regenwater geen probleem, maar nu moeten ze continue stadswater gebruiken.
Bij grote gebouwen is er een bijkomend probleem.
Ik heb dit onlangs zelf vastgesteld bij een appartement.

Het regenwater wordt opgevangen, ook het regenwater dat op terrassen en overlopen valt. En bij dat laatste komt het eerste probleem, mensen schrobben en dweilen hun huis en trekken het vuile water richting terras of richting overloop. Meestal wordt de overloop en het terras dan ook nog eens goed onderhanden onderhanden genomen. Het gevolg laat zich raden hé.