Oud 27 juni 2022, 12:26   #41
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
Wil u dat een paar wildvreemden per dag op uw oprit komen staan, elks voor een uurtje?


Ik kan mogelijke overproductie nog niet eens op het net zetten. Het sterk verouderde stroomnet in de straat is gelimiteerd op 240V 20A per aansluiting.
Omvormer naar 250 v laten zetten.
Mijne loopt tot 3 X 259 v ( 3 fasen ) buren zullen de piekdruk wel verbruiken.

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 12:28.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 12:46   #42
maddox
Secretaris-Generaal VN
 
maddox's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 september 2002
Locatie: vilvoorde
Berichten: 63.290
Stuur een bericht via MSN naar maddox
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Deo Bekijk bericht
Omvormer naar 250 v laten zetten.
Mijne loopt tot 3 X 259 v ( 3 fasen ) buren zullen de piekdruk wel verbruiken.
Dan nog, meer dan 20A naar het net sturen en de hoofdzekering springt uit.

En in theorie zou de omvormer moeten blijven werken tot 264V.
240V netspanning, +/- 10%
__________________
De meeste mensen gaan naar het werk om geld te krijgen, niet om het te verdienen.
maddox is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 12:55   #43
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
Dan nog, meer dan 20A naar het net sturen en de hoofdzekering springt uit.

En in theorie zou de omvormer moeten blijven werken tot 264V.
240V netspanning, +/- 10%
Reglementair staat die veel lager en word die onreglementair hoger gezet als die om de haverklap uitvalt.

264 v mag zelfs niet!! veel toestellen kunnen daar niet tegen en deze hoge spanning kan ook naar directe buren vloeien

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 12:56.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 14:11   #44
Micele
Secretaris-Generaal VN
 
Micele's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 18 mei 2005
Locatie: Limburg
Berichten: 50.229
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Deo Bekijk bericht
Reglementair staat die veel lager en word die onreglementair hoger gezet als die om de haverklap uitvalt.

264 v mag zelfs niet!! veel toestellen kunnen daar niet tegen en deze hoge spanning kan ook naar directe buren vloeien
Het is zelfs tot 264,5 Volt piek.

Of 10 minuten gemiddelde gemeten meer dan 253 Volt, toch volgens deze bron:

Citaat:
https://www.sma-benelux.com/kennisce...ppeld%20worden.

4.1 Wijzigingen België

In juli 2011 heeft Synergrid, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België, een update gepubliceerd van de C10/11 norm.

Sindsdien zijn nieuwe grenswaarden voor de maximale netspanning van kracht en mag de omvormer tot andere spanningswaarden dan voordien aan het net gekoppeld blijven:

Op 264,5V netspanning moeten automatische scheidingssystemen (zoals in PV omvormers) zich onmiddellijk afkoppelen van het net.

Indien de gemiddelde maximale netspanning, gemeten over 10 minuten, meer dan 253,0 V bedraagt, moet er eveneens afgekoppeld worden.

Aan installaties van voor juli 2011, die tot nu toe nog geen problemen ondervonden, dient men op dit gebied geen wijzigingen uit te voeren. De oude waarden waren immers strenger dan de huidige.

Laatst gewijzigd door Micele : 27 juni 2022 om 14:19.
Micele is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 16:07   #45
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

Neen, lees eens goed wat er staat.
De voltage gaat over netspanning en Wat UW omvormer dient te doen bij die waarde!
Is inkomend voltage pieken, niet vanuit omvormer.
Zonder net spanning werkt omvormer niet en die waarde die er staat laat uw omvormer in veiligheid springen, vanaf 264,5 v direct in veiligheid en 10 min op 253 v ook in veiligheid.

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 16:12.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 16:29   #46
maddox
Secretaris-Generaal VN
 
maddox's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 september 2002
Locatie: vilvoorde
Berichten: 63.290
Stuur een bericht via MSN naar maddox
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Deo Bekijk bericht
Reglementair staat die veel lager en word die onreglementair hoger gezet als die om de haverklap uitvalt.

264 v mag zelfs niet!! veel toestellen kunnen daar niet tegen en deze hoge spanning kan ook naar directe buren vloeien
Als uw toestellen niet tegen de binnen België wettelijk geregelde spanning kunnen, dan stel ik voor niet meer op Ebay te kopen.


Ik weet niet wat uw kennis ter zake is, maar ik heb vorig jaar nog maar eens een opfrissingscursus elektriciteit en veiligheid gedaan.

Trouwens, het AREI is ten alle tijden op te vragen voor inzage. Zelfs als PDF document met zoekfunctie.
__________________
De meeste mensen gaan naar het werk om geld te krijgen, niet om het te verdienen.
maddox is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 16:45   #47
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
..
Ik weet niet wat uw kennis ter zake is, maar ik heb vorig jaar nog maar eens een opfrissingscursus elektriciteit en veiligheid gedaan.
Dan toch maar volgende keer beter uw best doen of beter opletten, je kunt u nog altijd beroepen op wikipedia teksten,daar zijn sommige hier ook sterk in.
10 min aan 253 v moet die in veiligheid springen, dat is de reden dat meeste onwettige naar 259 v laten zetten.

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 16:47.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 17:15   #48
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

https://www.zonnefabriek.nl/nieuws/z...en%20ingesteld.
Dus zeker geen 264,5 v
Alles erover op site van Zonstraal forum.

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 17:30.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 18:08   #49
maddox
Secretaris-Generaal VN
 
maddox's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 september 2002
Locatie: vilvoorde
Berichten: 63.290
Stuur een bericht via MSN naar maddox
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Deo Bekijk bericht
Dan toch maar volgende keer beter uw best doen of beter opletten, je kunt u nog altijd beroepen op wikipedia teksten,daar zijn sommige hier ook sterk in.
10 min aan 253 v moet die in veiligheid springen, dat is de reden dat meeste onwettige naar 259 v laten zetten.
Ik hoef hiervoor geen Wikipedia open te doen, gewoon gaan werken is voldoende.

Maar wat u aangeeft lijkt meer op een fabrikants-indekkend regeltje. Oftewel, uw waarborg voor de omvormer. Niet de wettelijke regeling.

240V 50Hz is de richtwaarde voor het Belgische (laag)stroomnet, en de norm geeft aan 10 % +/-. (240/100)*10=24 240V+24V =264V.
Ondergrens voor er iets moet uitvallen, 240V-24V=216V.
__________________
De meeste mensen gaan naar het werk om geld te krijgen, niet om het te verdienen.
maddox is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 18:49   #50
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
Ik hoef hiervoor geen Wikipedia open te doen, gewoon gaan werken is voldoende.

Maar wat u aangeeft lijkt meer op een fabrikants-indekkend regeltje. Oftewel, uw waarborg voor de omvormer. Niet de wettelijke regeling.

240V 50Hz is de richtwaarde voor het Belgische (laag)stroomnet, en de norm geeft aan 10 % +/-. (240/100)*10=24 240V+24V =264V.
Ondergrens voor er iets moet uitvallen, 240V-24V=216V.
Wat heeft dit met wettelijke grens van voltage injectie te maken? U bent over max. Voltage van spanning stroomnet bezig. Appelen en citroenen.
Dat werd al eerder beschreven 264,5 v spanning van NET dan valt uw omvormer in veiligheid en 10 min NET spanning 253v van NET dan valt die ook in veiligheid.
Gaat hier om spanning om stroom te kunnen injecteren en dat is wettelijk vastgelegd.
Maar als op stroom NET 248 v zit kan uw omvormer die VB. 247 v wilt injecteren geen stroom er op zetten.
Dan moet u dat laten verhogen naar een voltage dat omvormer niet meer uit valt
Dat laten verhogen gebeurd soms naar illegale voltages

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 18:51.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 19:41   #51
Micele
Secretaris-Generaal VN
 
Micele's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 18 mei 2005
Locatie: Limburg
Berichten: 50.229
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Deo Bekijk bericht
https://www.zonnefabriek.nl/nieuws/z...en%20ingesteld.
Dus zeker geen 264,5 v
Alles erover op site van Zonstraal forum.
Zonstraal forum
Micele is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 19:41   #52
Micele
Secretaris-Generaal VN
 
Micele's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 18 mei 2005
Locatie: Limburg
Berichten: 50.229
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
Als uw toestellen niet tegen de binnen België wettelijk geregelde spanning kunnen, dan stel ik voor niet meer op Ebay te kopen.
Micele is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 19:57   #53
maddox
Secretaris-Generaal VN
 
maddox's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 september 2002
Locatie: vilvoorde
Berichten: 63.290
Stuur een bericht via MSN naar maddox
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Deo Bekijk bericht
Wat heeft dit met wettelijke grens van voltage injectie te maken? U bent over max. Voltage van spanning stroomnet bezig. Appelen en citroenen.
Nochtans 1 grote citroen die uitgeperst wordt hoor.
Citaat:
Gaat hier om spanning om stroom te kunnen injecteren en dat is wettelijk vastgelegd.
Dat werd al eerder beschreven 264,5 v spanning van NET dan valt uw omvormer in veiligheid en 10 min NET spanning 253v van NET dan valt die ook in veiligheid.
Yep, de netspanning heeft een wettelijk opgelegd maximum.
Schakelen de kleine cabines dan niet uit als die daarboven gaat?
Citaat:
Maar als op stroom NET 248 v zit kan uw omvormer die VB. 247 v wilt injecteren geen stroom er op zetten.
Dan moet u dat laten verhogen naar een voltage dat omvormer niet meer uit valt
Dat laten verhogen gebeurd soms naar illegale voltages
Oftewel, het klinkt naar een product veiligheid. Want een illegaal voltage is boven de 264V op het Belgisch net.

Dat er frisco's zijn die hun omvormer softwarematig opfokken maakt het voor niemand beter.

Maar u legt wel de vinger op de zwerende wonde. Ons stroomnet is gewoon niet gemaakt om vele kleine onstuurbare leveranciers te hebben.
__________________
De meeste mensen gaan naar het werk om geld te krijgen, niet om het te verdienen.
maddox is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 juni 2022, 20:14   #54
Deo
Staatssecretaris
 
Geregistreerd: 21 maart 2015
Berichten: 2.515
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door maddox Bekijk bericht
...
Oftewel, het klinkt naar een product veiligheid. Want een illegaal voltage is boven de 264V op het Belgisch net.
...
U bent niet mee.
264,5v is een veiligheidgrens omvormer als NET die spanning heeft. En als de NET spanning zoveel eventjes aan houd zullen er veel mensen stukken hebben.
Meestal is netspanning tussen 225v en 237v rn daarom laten veel PV eigenaars hun omvormer voltage spanning op 249v of in mijn geval 259v zetten.
Stel dat ik 259v op net zet word dit toch "verdunt" Bij netspanning 240 v

Laatst gewijzigd door Deo : 27 juni 2022 om 20:17.
Deo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 juli 2022, 16:59   #55
De Rode Willem
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
De Rode Willem's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 januari 2003
Berichten: 11.420
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Patrick M Bekijk bericht
https://www.hln.be/geld/stroomnet-in...lgie~a8afc916/

Dit kan dus ook in België gebeuren.
Wat gaan ze dan doen?
Nieuwe eigenaars van zonnepanelen niet meer aansluiten?
Het Vlaamse begint ook vol te lopen.
Door het gedraal en de besluiteloosheid van de Vlaamse regering
https://www.hln.be/binnenland/west-v...t-op~ab08dc1c/

Citaat:
Enkele bedrijven kunnen enkel nog een flexibele aansluiting krijgen, geen permanente aansluiting. Elia kan hen dan afkoppelen zonder dat ze in aanmerking komen voor financiële compensaties.
Reden is het uitblijven van de Ventilus-hoogspanningslijn door de provincie.
__________________
Wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon gaan staan (Joost Eerdmans)

Geef nooit een boomerang aan idioten
De Rode Willem is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord



Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:51.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be